بعض الأخطاء بين المهندسين في التصميم و التنفيذ:


1- خطأ: عند عدم توفر كابل بمقطع كبير يلجأ بعض المهندسين لاقتراح ربط عدة كابلات على التفرع و توصل في بدايتها و نهايتها بقاطع واحد تياره مساو لتيار كل الكابلات التفرعية
الخطأ في الموضوع هو:
- إذا عطب أحد الكابلات التفرعية فإن الحمولة ستصبح على باقي الكابلات و ربما تحترق قبل أن يحميها القاطع
- من الصعب وصل رؤوس عدة كابلات إلى قاطع واحد، و غالباً ما تكون عملية الوصل أهم نقطة ضعف في المشروع و تبتعد عن الجودة الفنية

الصح: الصح هو أن توصل الكابلات بباسبار بداية يخرج من القاطع الأول و باسبار نهاية يخرج من القاطع الثاني.


خطأ: في لوحات التوزيع نجد قاطع 200 أو 400 أمبير كقاطع رئيسي، ثم يتفرع منه التيار إلى قواطع فرعية بواسطة باسبارات بقيمة 100 أمبير للبار.

الخطأ في الموضوع: عندما تزداد حمولة الباسبار عن قيمة 100 أمبير فإنه لا توجد حماية تفصل التيار عنه مما يؤدي لذوبان عازل الباسبار و حدوث عطل قد يؤدي لحريق في اللوحة الرئيسية و هذا العطل كثير التوارد في المصانع و المنشآت الكبيرة.

تزداد المشكلة بانهم يأخذون من القاطع الرئيسي كبل تفريع للباسبار و يتم إدخال الكبل ضمن أول قاطع في المجموعة الفرعية ثم توزع للباسبار ، عندها ستحمل نقطة تماس القاطع الأول كل الحمولة مما يؤدي لعطبها

الصح: استخدام باسبارات توزيع بقيمة تيار أعلى. توزيع القاطع الرئيسي لقواطع فرعية بقيمة 100 أمبير ثم توزيعها على قواطع فرعية أصغر.

استخدام أكثر من نقطع تغذية للباسبار الفرعي كالجانبين مع الوسط